米儿土土 发表于 5天前

剪力墙体裂缝是什么原因导致的一般情况下,工程中构件裂缝产生的主要原因可分为两大类:一是动、静荷载和其他各种外荷载引起的裂缝;二是由混凝土内外温差、收缩或地基不均匀沉降等变形荷载引起的裂缝。此外,设计体型和结构布置也是产生裂缝的一个重要原因。总之裂缝产生的原因很复杂,综合考虑设计、材料、施工及环境等各方面的因素,钢筋混凝土剪力墙裂缝主要由以下原因产生: 2.1混凝土的收缩应力过大 
混凝土的收缩应力过大收缩裂缝主要与水泥用量、骨料、构件长度及外加剂等因素有关。 2.1.1水泥用量 
目前,随着我国高层建筑的不断发展,各种高强度混凝土也得到了广泛的应用,c50、c60乃至c80混凝土设计标号已屡见不鲜,由此相应的是水泥用量的增大、水灰比的减小。而水灰比是影响混凝土

其他答案

  • 520mengcheng发表于 2017-11-30

    总体感觉是地基不均匀沉降所致。你一天的观测时间太短,看不出下沉的迹象是正常的,沉降最大的时间是在加载的同时,你现在去观测,不但沉降已经基本结束,而且都已经产生了通缝,你连残余沉降也用完了,自然在短时间内无法观测到下沉的迹象了。

    剪力墙体裂缝是什么原因导致的 剪力墙体裂缝是什么原因导致的 剪力墙体裂缝是什么原因导致的 剪力墙体裂缝是什么原因导致的 剪力墙体裂缝是什么原因导致的
  • 陈果果122发表于 2017-11-29

    你好,水化热集中释放和养护不到位造成。主要有以下几点:
    1、  混凝土强度等级高,泵送混凝土骨料小,坍落度大,水灰比大水泥用量也大,加上本工程混凝土量很大,产生较大的水化热,这些因素都可能产生收缩裂缝。
    2、  墙体在浇筑完成24h后,就拆除了模板。由于抢工期,赶进度,浇水养护不足14d。当时又赶上冷空气来袭,日夜间温差较大。大体积混凝土浇筑后产生大量水化热,在温差较大的环境下又得不到充分养护是产生裂缝的主要原因之一。
    3、  墙体施工过程虽然有采用分段分层浇筑法,但是分层浇筑的厚度不明确,有的厚有的薄,且施工中的各主要环节,如振捣等,均没有按施工及验收规范和操作规程进行操作。另外,施工分段也

    剪力墙体裂缝是什么原因导致的 剪力墙体裂缝是什么原因导致的 剪力墙体裂缝是什么原因导致的 剪力墙体裂缝是什么原因导致的 剪力墙体裂缝是什么原因导致的

剪力墙体裂缝是什么原因导致的 扩展问答

剪力墙裂缝是什么原因剪力墙裂缝是什么原因知识

水化热集中释放和养护不到位造成。主要有以下几点:1、混凝土强度等级高,泵送混凝土骨料小,坍落度大,水灰比大水泥用量也大,加上本工程混凝土量很大,产生较大的水化热,这些因素都可能产生收缩裂缝。2、墙体在浇筑完成24h后,就拆除了模

剪力墙有规律的竖向裂缝是什么原因

水化热集中释放和养护不到位造成。主要有以下几点:1、 混凝土强度等级高,泵送混凝土骨料小,坍落度大,水灰比大水泥用量也大,加上本工程混凝土量很大,产生较大的水化热,这些因素都可能产生收缩裂缝。2、 墙体在浇筑完成24h后,就拆除了模板。由于抢工期,赶进度,浇水养护不足14d。当时又赶上冷空气来袭,日夜间温差较大。大体积混凝土浇筑后产生大量水化热,在温差较大的环境下又得不到充分养护是产生裂缝的主要原因之一。3、 墙体施工过程虽然有采用分段分层浇筑法,但是分层浇筑的厚度不明确,有的厚有的薄,且施工中的各主要环节,如振捣等,均没有按施工及验收规范和操作规程进行操作。另外,施工分段也长短不一。尤其是有

C55的混凝土打的剪力墙出现横向裂缝是什么原因

极有可能是收缩裂缝 也有可能是振捣不到位,或模板没刷油,造成的表明冷缝(这话说的我自己都不信)
C55的混凝土打的剪力墙出现横向裂缝是收缩裂缝,出现裂缝的原因是拆模过早。  钢筋混凝土剪力墙的裂缝一般可分为表面不规则裂缝、贯穿性裂缝。表面不规则裂缝一般出现在混凝土浇注后不久,分布于墙体表面,此种裂缝既宽又密,但深度一般不大,多因养护不足而产生,对结构构件影响一般不大,且易于治理。竖向贯穿性裂缝一般发生在混凝土浇注后若干天后(一般拆模后不久),由下而上,走向与楼面接近垂直,有的通至楼面板底但不穿过楼层,缝宽一般为0.1~0.3mm,个别可达0.4~0.5mm,缝深一般较大,最深者可贯穿墙体。因养护不好引起的表面不规则裂缝常不至于带来多少影响,且易于处理。  一般情况下,工程中构件裂缝产生的主要原因可

墙体出现裂缝是什么原因

如果都出现在房屋的角部,楼板裂缝呈45度,应当是温度裂缝,施工的时候构造措施不当,这种情况一般不影响安全,但要及时和有效处理,处理不当,处理后的裂缝部位会继续开裂。如果是房屋中部,裂缝一般是平行或垂直于墙体,可能是收缩裂缝,一般也不影响安全,处理起来和温度裂缝差不多

墙体抹灰裂缝是什么原因

混凝土和砖墙的温度收缩,产生的收缩应变不一样,故而导致混凝土与砖墙交接处产生裂缝。对结构无影响。但在...

墙体裂缝剪力墙开裂怎么处理

比较小的话铲除到结构层,填充快速填充剂,然后石膏腻子刷漆。这种裂缝无法避免,只能短期修补,根治不了,北京墙面刷新翻新建议咨询闪电刷新

剪力墙裂缝原因是什么

没有到现场,这种问题谁都无法断然下个结论,但据你的描述,总体感觉是地基不均匀沉降所致。  你一天的观测时间太短,看不出下沉的迹象是正常的,沉降最大的时间是在加载的同时,你现在去观测,不但沉降已经基本结束,而且都已经产生了通缝,你连残余沉降也用完了,自然在短时间内无法观测到下沉的迹象了。如果,你目前还在继续向上施工,而且裂缝宽度不再发展,在这种情况下做的标准沉降观测,如果这个时候没有什么问题,那不均匀沉降可以说暂一段落,你可以在认真观测的前提下继续施工了。  不知你们所采用的是什么类型的桩基,桩基础相对其它自然地基有个特点,那就是会在加载的起初阶段,存在一定程度的沉降,这与成桩工艺是相关的,这个沉降只要是均匀的,危害并不太,桩基这种基础只有在加载后桩端才

水平裂缝和包角裂缝是什么原因导致的

一、建筑墙体裂缝原因分析在混合结构中墙体裂缝是常见的质量问题,引起裂缝原因有地基不均匀沉降、温度应力等。1.1 温度应力引起墙体裂缝分析一般材料均有热胀冷缩性质,房屋结构由于周围温度变化引起热胀冷缩变形,称为温度变形。如果结构不受任何约束,在温度变化时能自由变形,那么结构中就不会产生附加应力。如果结构受到约束而不能自由变形时,则将在结构中产生附加应力或称温度应力。由温度应力引起结构的伸缩值。由于钢筋混凝土的线膨胀系数 a = 1.0 8 X 10/C ,而普通砖砌体的线膨胀系数为0.5 X 10/C,在相同温差下,钢筋混凝土结构的伸长值要比砖砌体大一倍左右。所以,在混合结构中,当温度变化时,钢

剪力墙裂缝处理方法是什么 剪力墙加固方案

剪力墙是不会裂缝的,连剪力墙都裂缝了,没有加固的方案,要查清楚裂缝的原因。严重的话拆掉从来的,望采纳

剪力墙结构房屋装修后墙面会出现裂缝是什么原因甚至连墙砖都

原因就是剪力墙与砖墙之间两种墙面的收缩率不一致而造成的,需要在水泥砂浆粉刷之前在两面墙的接口处挂上钢丝网,然后再进行墙面粉刷。现在您只能是把有裂缝的地方打开,再挂上铁丝网,重新再水泥砂浆粉刷。 还有另外几个方面原因产生裂缝,就是水泥砂浆配比有问题。 腻子粉与胶水的配比有问题都会产生裂缝。

墙体出现横向裂缝是什么原因严重吗

这个不是你能处理的事情,应该找开发商解决。因为明显是地面下沉造成的。

墙体横向裂缝是什么原因呢

横向裂缝大多都是后装的隔墙自重压实砂浆后导致裂缝,但这样的裂缝都不大,也就2㎜左右。不过也有地基沉降严重导致横向开裂的,其裂缝甚至会有5㎜及以上。希望我的解答能帮到你

墙体裂缝是什么原因造成的

地基沉降、温度差变化,承载的结构梁变形,本身材料强度不足,震动大,上部重量过大。等等

新楼供暖后墙体出现裂缝是什么原因

两种可能1;装修时没有做胶带 涂料开裂 一般出现在接口或四角2;房梁下出现横向的缝隙 这是由于回填墙体时 空心砖与房梁不实造成的 趁着在保修期 赶紧找物业联系开发商进行维修 看看〈住宅质量保证书〉在保修期不?最后一种 是不规则的裂痕 很深 那就很麻烦了 不说了

砖混结构墙体横裂缝是什么原因

仅是水泥砂浆裂痕,还是整个墙体?后者就是建筑物基础的问题。

剪力墙出现裂缝

地下室剪力墙出现裂缝是经常有的事,有多种原因

家里墙面出现了一条裂缝是什么原因导致的

裂缝的原因有多重;1、墙面的灰皮空鼓、没有底层粘牢。2、墙主体有变化造成外墙皮开裂。3、原来墙体就有裂缝、墙皮干燥后墙体的裂缝继续扩大造成墙皮开裂,属于哪一种情况这要看实际现状才可以确定-------

家里的实木地板产生裂缝了是什么原因导致的

1、当气候变化较大时,造成木地板含水率过大或过低,木地板出现干缩或湿胀,漆膜弹性跟不上木地板湿胀或干缩变化,而致漆膜开裂;2、木地板受太阳曝晒或长期风吹,木地板出现干缩现象,漆膜弹性跟不上木地板干缩,而致漆膜起皱开裂;3、木地板受潮膨胀,木地板吸湿后含水率增大,木地板出现湿胀现象,漆膜弹性不能配合木地板膨胀,而致漆膜拉裂。预防措施:选择质量好的生产企业的木地板,其漆膜的附着力、弹性、耐磨性均能得到到保证。解决方案:少量漆膜开裂,可进行补漆修复。如开裂面积较大,可磨平后重新油漆。如单块木地板漆膜裂较长,可单块更换木地板。

水泥墙面裂缝是什么原因导致的

水泥墙面裂缝的原因如下:第一种是原房的保温层有裂缝,导致装修后墙面开裂;第二种是墙面开槽后修补涂刷不当,导致墙面收缩出现裂纹;第三种是抹灰时水泥的配比不准确,配比高了就容易开裂;第四种情况是墙面腻子的配比不当或者是刮抹不均匀;第五种就是乳胶漆和水的配比不合适。水泥墙面裂缝,可以用混凝土裂缝修补胶修补裂缝

剪力墙结构的高层住宅容易出现室内墙体裂缝吗

结构设计时候会有国标来约束构件裂缝,会从设计角度来避免,比如层间位移等。一般剪力墙的刚度大,如果不是施工原因出现裂缝,那建议你快跑,建筑物存在隐患。设计上基本不会出问题。出问题多在施工阶段,我看过两家国营施工单位,有一家剪力墙表面有小气泡(小坑),那一家表面平滑。所以,剪力墙正常使用状态下有没有裂缝,主要看施工单位。一般,国企会好一点,尤其中建一局等施工单位质量没的说。

剪力墙体裂缝是什么原因导致的 推荐问答

强化地板变色是什么原因导致的

线能力强,10年以上不会出现色差,现在全球最大的面纹纸生产公司是法国夏朗...北京瑞嘉地板 采纳率:...

剪力墙结构木工承包价格

装修 2016-02-24 09:33 提问者采纳 :你说的不专业,人家都不知道你的...2013-...
装修 2016-02-24 09:33 提问者采纳 :你说的不专业,人家都不知道你的...2013-...

河道剪力墙装修方法

剪力墙被破坏,需按要求修不好。一、混凝土剪力墙质量缺陷修补措施:1、将烂根部位松散混凝土全部凿掉至密实混凝土处,并将上口外面凿成斜面,便于混凝土浇筑;将干砂层全部清凿掉,上、下面密实,混凝土均凿掉10㎜厚,并将上口外面凿成斜面,便于混凝土浇筑。2、把缺陷部位混凝土清凿到位后,用水冲洗干净。3、支好模板,拌制细石混凝土:强度等级为0,内加0.5%膨胀剂。浇筑混凝土:用水冲洗剔凿面,待表面水阴干后(若有积水要用棉布粘干。),向混凝土剔凿面泼浇水泥浆(刷水泥素浆),从模板簸口向内浇筑混凝土,边浇筑边用振捣器振捣,斜面模板内混凝土要比上口多浇50㎜高。4、因新浇灌的砼会收缩下沉,待45分钟时必须进行人工二次复震(人工持棒行插塞缝密实),并注意观察是否还有下沉现

剪力墙结构砌体加固筋含量是多少

我的建议,要注意剪力墙(异形柱)跟梁的锚固(某些剪力墙(或者异形柱)才200-250厚度,梁却往往有500-700高度。并且梁就架设在异形柱上,此时梁端部的锚固是很成问题的,必须引起重视要在浇筑剪力墙的时候留下足够的位置用于梁端钢筋的锚固,这个是我施工的经验教训),还有就是剪力墙的拉钩,钢筋保护层,模板的固定,这些在实际施工中是常常出现问题的,其他的交底跟框架基本类似,没有框剪的特色哈,就不说了。

新房墙体扯裂缝

三种原因造成:一、装修没搞好,造成漆膜裂缝,特点是:开裂裂口不大,龟裂状布局。或者装修施工过程拆了墙,如果不是承重墙问题不大,建议在拆墙处顶部重新倒一道混泥土梁,两端伸入墙体至少30公分即可,如果是承重墙问题就严重了,不仅你家住着不安全,你家楼上也会受到很大影响,必须及时补救,一般的建筑公司都有处理方法。当然,这个费用你就得和装修公司扯了二、楼层整栋下沉,这个可能性不大,如果是这个原因,十八楼的开裂口是相当大的,可能有3~5公分,不仅你家,你家楼上楼下都会有开裂现象,你可以到楼上楼下走访一下,责任方是开发商,你直接可以提起诉讼三、楼下装修拆了承重墙,开裂口不会太大,后果相当严重,建议你下楼到十四、十五、十六、十七等楼层走访,这种情况可以要求民事赔偿。<

个人建房必要剪力墙吗费用大概跟砖墙对比是多少

一般个人建筑房屋都不会太高,考虑到成本原因,完全没必要剪力墙施工。
承重墙是主要承受上面传来的压力。不能承受水平冲击力或受力。剪力墙是承重性较差,主要起到划分区域,但是可以承受水平冲击力也就是说防震。在高楼和商品房中才比较常见。
一、承重墙和剪力墙的知识。
① 承重墙:指支撑着上部楼层重量的墙体,是支撑建筑的脊梁,是决定室内安全的一个重要部分。在房屋户型图中,工程图上标注为黑色的墙体都是承重墙,标注为白色部分的墙体为非承重墙,这类墙体可以改造拆除,对房屋建筑不会有影响。  

承重

剪力墙上开门洞需不需加固若是该如何加固

1米之内的门洞,不需要加固。实在不放心,在门套上方加一条C型钢,两端伸过门洞宽度,就可以了。

剪力墙房屋改水改电墙壁地面能否开槽

不能破坏结构层,铺设的管子最好在结构层以外,而且要避开预埋的管线!其实建议你的热水管不要埋入地面或墙面,一来不容易维修,二来可能会增加热水管的散热,从而降低你的热水的温度,影响使用!如果不是在外面布置,其实直接就可以架在墙角等处,后期可以装修处理一下!地下埋管装保温层可能不合适,影响地面的整体性,容易形成断缝!最好谨慎处理!

建房中木工包工的价格怎么计算框架砖混框架剪力墙

框架的粘灰面积一般是建筑面积的2.6倍,框架剪力墙一般为2.9左右。具体价格要看综合因素,图纸,材料.工期等。 木工按展开面积算。一般不复杂的展开面积45-50元每平米。或按日工计算。不同地区价格差别很大。一种叫展开面积 一种叫投影面积。展开面积就是所有的板子的面积加在一起,包括抽屉这些小板。投影面积就是高*宽。 如果做柜子还得考虑油工,需要搓色上漆。
建筑面积,粘灰面积。框架的粘灰面积一般是建筑面积的2.6倍,框架剪力墙一般为2.9左右。我们这里的价格65元每平米(包括辅材)不包括的话就每平米减3元。这样算很简单了吧
好大的题目,就零分?木工的内容包括铁丝、钉子、养护、胶带等辅材吗?有坡屋顶吗,有地下室吗?~~~~~~~~~

短肢剪力墙结构的墙可不可以拆掉

原则上剪力墙是不允许拆的,它的受力非常复杂。 从概念上分析,静力作用下,结构一般不会有事;但是,当强烈地震作用时,比如这次汶川地震,一栋楼的某层住户把一片墙拆除了,直接造成了结构局部倒塌,致使结构受灾严重。 如果你拆除的面积很小,或许问题不大。

剪力墙体裂缝是什么原因导致的 相关资讯

芯柱就是在框架柱截面中部三分之一左右的核心部位配置附加纵向钢筋及箍筋而形成的内部加强区域。其他的那几个柱顾名思义 由于某些原因,建筑物的底部没有柱子,到了某一层又需要设置柱子,那么柱子只有从下一层的梁上生根了,这就是梁上柱,从剪力墙上生根的,就是剪力墙上柱。编辑本段剪力墙上柱标高  依据《03G101-1》中有关“柱平法施工图制图规则、柱平法施工图的表示方法、列表注写方式”中的规定,剪力墙上柱的根部标高分两种:当柱纵筋锚固在墙顶部时,其根部标高为墙顶面标高;当柱与剪力墙重叠一层时,其根部标高为墙顶面往下一层的结构层楼面标高。

家里的实木地板产生裂缝了是什么原因导致的

1、当气候变化较大时,造成木地板含水率过大或过低,木地板出现干缩或湿胀,漆膜弹性跟不上木地板湿胀或干缩变化,而致漆膜开裂;
2、木地板受太阳曝晒或长期风吹,木地板出现干缩现象,漆膜弹性跟不上木地板干缩,而致漆膜起皱开裂;
3、木地板受潮膨胀,木地板吸湿后含水率增大,木地板出现湿胀现象,漆膜弹性不能配合木地板膨胀,而致漆膜拉裂。
预防措施:选择质量好的生产企业的木地板,其漆膜的附着力、弹性、耐磨性均能得到到保证。
解决方案:少量漆膜开裂,可进行补漆修复。如开裂面积较大,可磨平后重新油漆。如单块木地板漆膜裂较长,可单块更换木地板。

楼房窗台下墙体发霉掉皮是什么原因导致的去年新装修的新楼

受潮气侵袭,建议去掉墙皮做防水处理。不然怎么搞都是治标不治本

装修中是不是除了剪力墙其它墙体都可以打拆

满足安全可靠,基本上是这个原则。但房屋的可靠性,除了安全可靠外还有适用性、耐久性等可靠,住户考虑的问题往往是不够全面的,建议仍要咨询原设计人意见为好。

户型图面的一面西晒的墙体是剪力墙剪力墙是混凝土浇筑的但

高层建筑外墙一般是做几cm的隔热板,然后再喷上漆,隔热板种类很多。你说的没错,加气混凝土砌块一般只是用于隔墙或者低层建筑的承重墙。所以西晒热不热,就看你家外墙的隔热材料和工艺了,再者,如果是高层,通透性好,也对室内温度的调节起很大作用,谢谢。

住房内混凝土剪力墙和加气砖墙接头处装修后产生裂缝怎么修

出现裂缝有两种原因:空心砌块墙体倾斜和收缩,如果是收缩等收缩均匀再行抹灰,如果是倾斜就要做进一步处理,或者拆除或者加固~

如图砖墙部分抹灰剪力墙不抹灰怎么处理才能使其没有裂缝

若只摸砖墙面,而剪力墙不抹灰,墙面在界面处定会有裂缝产生。但可以在后续涂料工序前,在剪力墙与砖墙的界面处先挂网,再刮底层腻子灰,可以有效的预防装修面层的裂缝产生。

剪力墙分为几种

剪力墙的类别: 一般按照剪力墙上洞口的大小、多少及排列方式,将剪力墙分为以下几种类型: ①整体墙 没有门窗洞口或只有少量很小的洞口时,可以忽略洞口的存在,这种剪力墙即为整体剪力墙,简称整体墙。 当门窗洞口的面积之和不超过剪力墙侧面积的15%,且洞口间净距及孔洞至墙边的净距大于洞口长边尺寸时,即为整体墙。 ②小开口整体墙 门窗洞口尺寸比整体墙要大一些,此时墙肢中已出现局部弯矩,这种墙称为小开口整体墙。 ③联肢墙 剪力墙上开有一列或多列洞口,且洞口尺寸相对较大,此时剪力墙的受力相当于通过洞口之间的连梁连在一起的一系列墙肢,故称连肢墙。 ④框支剪力墙 当底层需要大空间时,采用框架结构支撑上部剪力墙,就形成框支剪力墙。在地震区,不容许采用纯粹的框支剪力墙结构。

装修攻略导航

一起装修网作为首家上市的互联网装修服务平台,为大家提供家装保障、主材品质保障、零增项保障、施工质量保障、施工延期保障、售后投诉保等家装相关保障。一起装修网全国一站式装修服务平台 7年服务过7000万用户 全国16家分公司 A轮融资2亿,成功登陆新三板 70%客户来自口碑介绍 通过以上信息希望您已获取到您关心的:剪力墙体裂缝是什么原因导致的问题的信息。

北京装修公司专题

http://www.17house.com/sb/jzsjwenda/8f78ecbbed2ba8a2.html|剪力墙体裂缝是什么原因导致的